Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Lessar + Modbus
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
gotor88
Добрый день. По проекту на объекте будут стоять приточные установки Lessar LV-WECU 3000, 1000, 400. Проблема в таблицах адресов ModBus, у заказчика их нет, тех поддержка Lessar не берет трубку. Возможно у кого-то есть таблицы адресов и настройки сети. Буду благодарен за помощь rolleyes.gif
manjey73
http://lessar.com/support/documents/ там нет, енсли посмотреть в документации по вентиляции ? или лень штудировать ?
gotor88
К сожалению, нет.
manjey73
Согласен. В паспорте указано "Вентагрегат можно подключить к сети ModBus (пульт при этом не используется). По поводу адресации свяжитесь с производителем."
LordN
ищите климатпрофф, это их тема, м.б. помогут.
airwave
Знаю производителя их ПВУ.
Лучше спросить напрямую.
gotor88
Всем спасибо за помощь. Действительно компания Климат Проф занимается поставкой и они предоставили таблицы переменных.
ackur
Удалось подключить? А то у меня что то не получается. Может кто то подскажет.
На запрос
01 04 00 01 00 01
ответ
7F 7F FA FE FA 4E AC 00
Спасибо
manjey73
ackur у вас запросы и ответы без контрольных сумм ?
ackur
Цитата(manjey73 @ 22.4.2018, 21:35) *
ackur у вас запросы и ответы без контрольных сумм ?


Виноват. Запрос написал здесь без контрольной суммы.
запрос 01 01 00 02 00 01 5С 0А
ответ 7E 7E F2 FE F8 06 C2 00

запрос 01 03 00 00 00 02 С4 0B
ответ 7E 7C FE FE F2 66 70
kosmos440o
Что-то с каналом - ответ должен начинаться на 01. Проверьте параметры порта, правильность подключения А и В.
manjey73
Part of Data Package Description Value
01 Slave address 0x01 (1)
01 Function code 0x01 (1) - Read Coils
00 02 Starting address 0x0003 (3)
00 01 Quantity 0x0001 (1)
5C 0A CRC 0x5C0A (23562)


Data package CRC error. Actual CRC is C2 00. Expected CRC is B2 85.

Part of Data Package Description Value
01 Slave address 0x01 (1)
03 Function code 0x03 (3) - Read Holding Registers
00 00 Starting address 0x0001 (1)
00 02 Quantity 0x0002 (2)
C4 0B CRC 0xC40B (50187)

Data package CRC error. Actual CRC is 66 70. Expected CRC is B5 8F

Интересный ответ от прибора, ругается на оба запроса. Собственно вообще странно, что прибор что-то отвечает какой либо лабудой.
где даже контрольные суммы не пробиваются.
Действительно, надо проверять линию, скорость, параметры порта

Кстати что показывает прослушка порта ? запросы соответствуют посылаемым ? а то может и в прибор лабуда уходит
ackur
Цитата(manjey73 @ 23.4.2018, 13:18) *
Part of Data Package Description Value
01 Slave address 0x01 (1)
01 Function code 0x01 (1) - Read Coils
00 02 Starting address 0x0003 (3)
00 01 Quantity 0x0001 (1)
5C 0A CRC 0x5C0A (23562)


Data package CRC error. Actual CRC is C2 00. Expected CRC is B2 85.

Part of Data Package Description Value
01 Slave address 0x01 (1)
03 Function code 0x03 (3) - Read Holding Registers
00 00 Starting address 0x0001 (1)
00 02 Quantity 0x0002 (2)
C4 0B CRC 0xC40B (50187)

Data package CRC error. Actual CRC is 66 70. Expected CRC is B5 8F

Интересный ответ от прибора, ругается на оба запроса. Собственно вообще странно, что прибор что-то отвечает какой либо лабудой.
где даже контрольные суммы не пробиваются.
Действительно, надо проверять линию, скорость, параметры порта

Кстати что показывает прослушка порта ? запросы соответствуют посылаемым ? а то может и в прибор лабуда уходит


Скорость и др. параметры мне точно не известны. Наверное в этом причина. Спасибо
yozik
Цитата(ackur @ 23.4.2018, 15:00) *
Скорость и др. параметры мне точно не известны. Наверное в этом причина. Спасибо

Причина в преобразователе RS-485 компьютер.
У меня такое было, правда на немного другом оборудовании.
Контроллер отвечал на любой запрос (даже не по его адресу) причем
отвечал всякой х.... прям как у Вас.
Смените преобразователь